    角位移傳感器的輸出信號范圍和量程怎么計算?

    發布時間:2024-04-29 15:58:11人氣:

     角位移傳感器其實就是一個可調電位器,或者叫滑動變阻器,當軸桿轉動時,電阻值會發生變化。一般的PLC不直接支持電阻測量采集,因此需要做一個電路,將變化的電阻值轉化成PLC可以直接讀取的電壓值或者電流值。這里舉例說一下電壓值。


     1、搞清楚角位移傳感器的量程。x°~y°


     2、搞清楚角位移傳感器的輸出信號范圍。


     0Ω~yΩ3、找一個10Vdc的電源。角位移傳感器一般都有三個輸出腳,其中兩個是電阻兩端,還有一個是變阻輸出端。將電阻兩端接入電源正負極。變阻輸出端接入PLC電壓采集正極,然后PLC電壓采集負極接直流電源的低電位端(負極或者地)。這樣接完后,當角位移傳感器的輸出電阻=最大值時,PLC接收到的信號=10V。


     當傳感器的輸出電阻=0歐姆時,PLC接收到的信號=0V。于是角位移傳感器就變成了一個0~10V的電壓信號了。注意,按這個方案進行信號轉換時,盡量選擇電阻值大的傳感器。電阻值越大,傳感線路中的電流就越小,整個方案就越安全。如果電阻過小,那么這個傳感器可能會因為電流太大導致的發熱問題而燒毀。