    交流電磁閥與直流電磁閥工作電流額怎么計算?

    發布時間:2023-05-11 18:05:34人氣:

     在實際設計和應用中,電磁閥常用電源主要有兩種:交流(如110V、220V)和直流(如12V、24V)。由于供電電壓高,傳輸過程中電纜電阻的電壓損失小,交流供電幾乎不會造成電磁閥驅動電壓不足,使電磁閥無法工作。但是220V交流電纜不能與其他儀表信號電纜混用,需要單獨敷設,給設計和施工帶來很多不便。24V直流供電電纜不需要單獨敷設,但在決定使用24V直流電磁閥之前,最好計算好電磁閥供電電壓,尤其是供電距離較遠的情況下。下面是一個計算電源電壓的例子24V直流電磁閥。


     假設電磁閥電纜直徑為2.5 mm2,電纜最大直流電阻為7.41Ω/km,電纜傳輸距離為650m,所選電磁閥額定功率為10W(電纜最大直流電阻和電磁閥的額定功率數據見產品手冊)。計算步驟如下。


     1、電磁閥工作電流的計算


     P=IV S


     I=P/V S=10/24=0.416A


     見公式,I


     電磁閥工作電流(A)


     P電磁閥額定功率(W)


     V S電源電壓(V)


     2、電纜壓降計算


     L=650m×2=1.3km


     R=1.3×7.41=9.63Ω


     V=IR=0.416×9.63=4.0V


     見公式,


     L-電纜往返距離(m)


     R-電纜電阻(Ω)


     V-電纜壓降(V)


     所以電磁閥的供電電壓為


     V S-V=24-4.0=20.0V


     只要電磁閥的最低工作電壓不低于20.0 V,電磁閥就可以正常工作。


     3、電源電壓波動


     需要注意的是,本例中電源的供電電壓為24V,處于理想狀態。實際上,直流電源裝置的輸出會有一定的波動。如果考慮這個因素,電磁閥的供電電壓將小于20.0 V。假設直流電源裝置(非穩壓電源)的輸出波動為±5%,則為-在-5%的情況下計算如下。


     V Smin=24×(1-5%)=22.8V


     I=10/22.8=0.438A


     V=IR=0.438×9.63=4.22V


     見公式,


     V Smin-最低電源電壓(V)


     所以,電磁閥最低電源為:


     VSmin-V=22.8-4.22=18.58 V


     這時候電磁閥的最低工作電壓必須不低于18.58 V,這樣電磁閥才能正常工作。