    管道壓力表正確的安裝步驟,壓力表正確的選擇安裝位置

    發布時間:2023-05-11 18:04:10人氣:

      測量系統對于壓力測量是必不可少的。壓力表的正確選擇和驗證(校準)對于準確測量非常重要。此外,整個系統的正確安裝也是必不可少的。如果只用壓力表準確,結果不能完全代表被測介質的實際參數,因為測量系統的誤差不等于壓力表的誤差。壓力表系統的正確安裝包括測壓口的位置、連接管的合理鋪設和壓力表的正確安裝位置。

    20211120151052.png

      1、測壓口位置的選擇


      (1)避免在管道彎曲、分支和流動的地方形成渦流。


      (2)當管道中有突出物(如測溫元件)時,應在其前面安裝測壓口。


      (3)當要求測壓口靠近調節閥,且測壓口在前時,測壓口與調節閥的距離不應小于管徑的2倍。如果測壓口在其后面,距離不應小于管徑的3倍。


      (4)對于較寬的容器,測壓口應安裝在流體光滑且無渦流的區域??傊?,測壓口的位置應能保證所需的工藝參數。


      2、連接管道的鋪設


      連接管道的水平段應有一定的坡度,以排除冷凝的液體或氣體。


      (1)當被測介質為氣體時,管道應向測壓口傾斜。


      (2)當介質為液體時,管道應與液面傾斜。壓力測量工具。


      (3)當被測參數為少量差壓時,傾角可稍大一些。


      這些不同類型的壓力測量儀表應垂直于水平面安裝。為便于操作和觀察,應朝向正確的方向。壓力源組件的末端不應超過設備或管道的內壁。在同一管道上,壓力表應在前,溫度表應在后。它們之間的距離應大于或等于200mm。