• <li id="s0sss"></li>
  • <li id="s0sss"><tt id="s0sss"></tt></li>
  • <li id="s0sss"><tt id="s0sss"></tt></li><tt id="s0sss"></tt>
  • <li id="s0sss"><table id="s0sss"></table></li>
    深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
    全國服務熱線
    0755-26993877
    博揚問答
    您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
    .
    聯系我們

    http://www.shunliao.com.cn

    地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
    手機:15012713703

    咨詢熱線0755-26993877

    smc壓力表初始化是什么,smc壓力表初始的調試方法?

    發布時間:2023-05-11 18:04:02人氣:

        1.選擇壓力控制器(JC-210、HNS-210),設定值范圍為0.1~1.0MPa~1.0MPa。

        2.轉動頂部右側的壓力調節螺釘,使指針指示在刻度的0.8Mpa(8kg或8bar),這是上限切換值。

        3.轉動頂部左側的壓力調節螺釘,使指針指向刻度的0.3兆帕。下限開關值=上限開關值-開關電壓差=0.8-0.3=0.5,即為下限開關值。

        4.將控制器的端子連接至受控電路。請注意:①為公共接線。③為常開輸出。⑤常閉端輸出。高壓保護請連接①⑤。正常升壓時,連接①-⑤(①-③阻塞)。當壓力上升到設定的上限,即0.8Mpa時,①-⑤被阻塞(①-③被接通)。當壓力下降時,此時①-③接通,壓力下降到較低的設定值,即0.3Mpa,切換到①-⑤連接(①-③故障)。當壓力下降和上升時,它會自動循環。

        5.打開電源,增加受控介質(水和氣體)的壓力。請觀察調整,使壓力開關的設定值與壓力表指示的值一致(如果壓力上升到上限設定,則開關尚未動作,即轉動壓力調節螺釘,微調到切換動作,再次重復驗證),并進行下限驗證,過程同上。(反復驗證幾次)用紅漆將壓力調節螺絲和差壓調節螺絲固定在壓力開關鐵殼頂部。


        smc壓力表調試方法:

        1.壓力開關頂部的右調節螺絲直接調節上限開關值;

        2.壓力開關頂部的左調節螺釘用于調節開關壓差;

        3.它們的關系是:上限開關值-開關電壓差=下限開關值。

        即上限開關量可直接在標尺上調整,下限開關量需通過1~3次操作*例如:(高壓保護器的使用)要求被控介質的壓力保持在0.5~0.8MPa之間。

        1.選擇壓力控制器(JC-210、HNS-210),設定值范圍為0.1~1.0MPa~1.0MPa。

        2.轉動頂部右側的壓力調節螺釘,使指針指示在刻度的0.8Mpa(8kg或8bar),這是上限切換值。

        3.轉動頂部左側的壓力調節螺絲,使指針在刻度上指示0.3Mpa,下限切換值=上限切換值-切換壓差=0.8-0.3=0.5,即為下限切換值。

        *示例:(低壓保護器的使用)。

        用戶正常水壓為0.25Mpa當水壓低于0.1Mpa時,壓力開關應關閉水泵。

        1.選擇JC-203或HNS-203。(也可選擇JC-206或HNS-206)。即控制值在0~3kg范圍內。

        2.轉動頂部右側的壓力調節螺絲,使指針指向刻度的0.15Mpa,這是上限切換值。

        3.轉動頂部左側的壓力調節螺絲,使指針在刻度上指示0.05Mpa,下限切換值=上限切換值-開關壓差=0.15-0.05=0.1,即為下限切換值。

        4.控制水泵運行的電路:①接通電源輸入。③連接電源輸出~水泵。(0.15兆帕通過,0.1兆帕中斷)。

        5.通電后,先打開管道水源。當水源壓力大于0.15Mpa時,水泵開始工作。當壓力降至0.1兆帕時,壓力開關的下限被切換。,泵就會停止工作,以達到保護的目的。

    推薦資訊

    日韩有码av 周口市| 河北区| 渝中区| 宾川县| 彰化县| 宣汉县| 泾川县| 科技| 邯郸县| 中超| 大冶市| 黄梅县| 固阳县| 永年县| 贞丰县| 彭州市| 抚松县| 顺平县| 肃北| 怀仁县| 沙田区| 会理县| 荆门市| 青海省| 镇原县| 纳雍县| 内丘县| 靖安县| 锡林浩特市| 江永县| 吴江市| 刚察县| 柏乡县| 金华市| 奇台县| 太原市| 大渡口区| 乃东县| 元朗区| 肃北| 如东县| http://444 http://444 http://444