    伺服電機怎么測試,使用歐姆表和兆歐表測試伺服電機的方法

    發布時間:2023-05-11 18:03:46人氣:

      如果您需要測試伺服電機并且手邊有優質歐姆表或兆歐表(至少10個月),我們提供了一些基本步驟來提供幫助。盡管不言而喻,在開始之前先斷開機器的所有電源,否則在最好的情況下,你的頭發可能會出現永久性波浪。


      使用歐姆表


      僅從驅動器斷開三相電機線路(T1、T2、T3)。先在電纜仍然連接到伺服電機的情況下進行測試。只要讀數是無限的,就沒有問題。但是,如果讀數為0(零)或存在任何連續性,則可以確定存在問題?,F在斷開電纜并分別測試伺服和電纜。確保兩端的引線沒有接觸任何東西,包括其他引線。


      使用兆歐表


      分別測試所有三根電線(T1、T2、T3)。您正在尋找范圍從600到2000兆歐的讀數,因為大多數短路都低于20兆歐。確保在讀取讀數時不要接觸引線或電線,因為錯誤的、不可重復的讀數會導致冗余。經驗法則:對于230VAC三相電機,每伏電源大約有1000歐姆的電阻大約是平均值。介于230meg和600meg之間的讀數表明電纜或電機絕緣有一些退化。


      使用歐姆表測試繞組中的開路或短路


      測試T1到T2的連接;T2到T3;然后T1到T3。每個的預期范圍在0.3到2.0歐姆之間,0.8歐姆大約是平均值。如果讀數為0,則表示相位之間存在短路。如果讀數為無窮大或高于2000歐姆,則為開路。