    如何使用范圍設置開關設置范圍,設置壓力變送器量程的步驟

    發布時間:2023-05-11 18:03:39人氣:

      當壓力施加到變送器上時,測量范圍(LRV和URV)的上下限值可以使用位于可選集成指示器板上的量程設置開關(按鈕)來更改(重新量程)和外部調零螺絲。此過程不需要使用通訊器。但是,積分指示器的刻度范圍和工程單位顯示設置的更改需要使用通信器。按照以下步驟更改LRV和URV設置。在本節中,我們將討論如何設置壓力變送器的量程


      在本節中,我們討論的是yokagawa壓力變送器,對于不同的變送器,程序會略有不同。

    微信截圖_20210816181818.png

      示例-將LRV重新設置為0,將URV重新設置為3 MPa。


      程序


      1)如圖所示連接變送器和設備并預熱至少五分鐘。

    微信截圖_20210816181826.png

      2)按下范圍設置按鈕。然后積分指示器顯示LRV.SET。


      3)向變送器施加0 kPa(大氣壓力)的壓力。


      4)沿所需方向轉動外部調零螺釘。積分指示器以%顯示輸出信號。


      5)通過旋轉外部調零螺絲將輸出信號調整為0%(1 V DC)。這樣就完成了LRV設置。


      6)按下范圍設置按鈕。然后積分指示器顯示URV.SET。


      7)對變送器施加3 MPa的壓力。


      8)沿所需方向轉動外部調零螺釘。積分指示器以%顯示輸出信號。


      9)通過旋轉外部調零螺絲將輸出信號調整為100%(5 V DC)。這樣就完成了URV設置。


      10)按下范圍設置按鈕。然后變送器切換回正常操作模式,測量范圍為0到3 MPa。