    深圳市博揚智能裝備有限公司 自動化系統集成商及解決方案提供商
    全國服務熱線
    0755-26993877
    博揚問答
    您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 博揚問答
    .
    聯系我們

    http://www.shunliao.com.cn

    地址:深圳市寶安區新安街道67區甲岸科技園1號廠房1區5樓
    手機:15012713703

    咨詢熱線0755-26993877

    過濾監測需要用到的壓差傳感器

    發布時間:2023-05-11 18:03:29人氣:

      壓差測量是系統中兩點之間的壓力差。對于過濾應用,上游側[A]位于過濾器之前,而下游側[C]位于過濾器之后。甲差壓傳感器可以用于監測過濾器的潔凈度為液體或氣體的應用程序。

    壓差傳感器

      壓差傳感器過濾系統工作原理:


      1.上游壓力(通常稱為管線壓力或進水壓力)驅動介質通過過濾器。一根線安裝在過濾器之前,并連接到傳感器的高側。


      2.然后過濾器從介質中去除污染物。


      3.接下來,下游壓力或流出物壓力引導介質通過系統,污染物比以前少。一條線路安裝在傳感器的低側以監測差值。


      4.當過濾器沒有污染物時,系統將測量0 PSI壓差。當過濾器堵塞時,下游側的壓力降低,從而在高側和低側之間產生更大的壓差。使用壓差傳感器時,該裝置將根據壓差提供線性輸出信號。


      示例:水過濾系統


      安裝了一個帶過濾器的100 PSI泵來凈化飲用水。如果系統下游側的壓力降至80 PSI,則應清潔過濾器或進行維護。


      使用24VDC電源為傳感器供電并選擇4-20mA輸出信號后,傳感器將使用100 PSI管線壓力和20 PSI壓差進行校準。


      當系統使用干凈的過濾器運行時,輸出信號將為4mA。隨著下游壓力的降低,輸出信號將增加。


      一旦下游壓力降至80 PSI,傳感器的輸出信號將達到20mA的滿量程。當連接到控制器/HMI時,操作員了解何時更換過濾器。